    Vì sao lại nên thiết kế Hệ thống tăng áp cầu thang?


    Theo tiêu chuẩn Việt Nam: khi tạo chênh áp giữa cầu thang thoát hiểm và sảnh ngoài buộc phải to hơn 20Pa. mục đích lúc mang sự cố cháy xảy ra, khói không được tụ lại trong lồng thang thoát hiểm. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thoát hiểm.

    yêu cầu kỹ thuật:

    – Mức tạo áp: khi hầu hết cửa vào thang được đóng, gió cấp phải đủ để duy trì độ chênh lệch áp suất sau đây: Khu vực chỉ định Chênh lệch áp suất nên được duy trì đa số cầu thang 50 Pa 10%

    – Hệ thống này được vận dụng cho thang thoát hiểm, việc tạo áp sẽ thực hành bằng quạt li tâm đặt trên mái. Quạt này sẽ cấp khí tạo áp thông qua gen điều áp, phân phối đến mỗi tầng nhờ miệng gió.

    – véc tơ vận tốc tức thời thoát gió là 0,75 m/s khi cửa thang thoát hiểm được mở song song cửa tại tầng ngay lập tức kề, hai cửa chung cuộc tại tầng trệt mở và mọi các cửa còn lại của thang điều áp tại mọi các tầng khác đều được đóng.

    – Lực mở cửa ko lớn hơn 110N – mọi cáp cấp nguồn và điều khiển đều phải dùng cáp chống cháy.

    – Nguồn điện cấp cho quạt điều áp sẽ là nguồn dành đầu tiên.

    – Mối khu vực điều áp buộc phải cung cấp tuyến phố thoát gió để tránh trường hợp quá áp.

    – Sự vận hành của hầu hết hệ thống điều áp sẽ được điều khiển trực tiếp trong khoảng tủ báo cháy tự động bất cứ lúc nào mang dấu hiệu báo “cháy” trong khoảng trung tâm báo cháy. Nút nhấn nguy cấp để phát động hệ thống điều áp được lắp đặt ko quá 1m tính từ cửa ra vào cầu thang, bên ko kể lồng thang. Hệ thống không được dừng trừ lúc có chế độ ngắt bằng tay.

    – Mỗi hệ thống sẽ được chế tạo công tắc điều khiển on / off tại tủ điều khiển chữa cháy chính.


    [​IMG]


    Sau khi với hầu hết những thông số về kiến trúc đấy rồi, thì bạn bắt đầu ngoài mặt hệ thống Quạt tạo áp cầu thang tang ap cau thang , ban sơ là vẽ sơ đồ nguyên lý trước. Mình làm cho nhiều Dự án rồi, lược đồ nguyên lý này thì vẽ bằng autocad, bạn vé đơn xơ thôi, đặt một cái quạt trên tầng thượng, ở đầu lấy gió tươi của quạt thì đặt 1 cái van chống khói ( Detector Smoke viết tắt là DS như hình dưới) vào đấy, thời gian nào với khói vào nó sẽ tự ngắt ( vì nhỡ đâu khói từ tầng dưới bay lên hút vào quạt xong thổi vào buồng thang thì xong cả lũ ).

    Bộ điều khiển thì được kết đề cập sở hữu trọng điểm báo cháy và công tắc ( với thể bật tắt tự động và bật tắt bằng tay). Anh chị em mang thể thấy trước mỗi cửa ngõ thang thoát hiểm, mang 1 nút đỏ để bấm khi có cháy, đấy chính là nút phát động của hệ thống Hệ thống tạo áp cầu thang. đừng dại bấm vào đó giả dụ không sở hữu cháy nhé, ko là nơi toi mấy triệu ấy. Mỗi một tầng thì bạn phải cho từ 1-2 cửa gió vào đấy ( viết tắt là PAG như hình- Pressurise Air Grille ).

    Xong quá trình này rồi, bạn đưa sếp check, nếu ok thì làm cho tiếp, sếp bảo sửa gì thì sửa, giản dị thế thôi.

    lúc lược đồ nguyên lý hệ thống Hệ thống tăng áp cầu thang ok rồi thì chúng ta bắt đầu tới tính toán.

    Phần tình toán này cũng hơi là khoai, nhất là đối mang Anh chị em mới ra trường, Anh chị em ko chuyên ngành và kể cả Cả nhà mới đi làm được 1, 2 năm cũng còn hồ hết câu hỏi.


    Công ty Cơ Điện VIMAX luôn luôn đảm bảo đúng tiến độ sản xuất, là công ty duy nhất trên thị trường quạt công nghiệp hiện nay có kỹ sư tư vấn, thiết kế chính xác bất kỳ loại quạt công nghiệp nào, phù hợp nhất với công năng và nhu cầu sử dụng của khách hàng.

    CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN VÀ THƯƠNG MẠI VIMAX

    Web site:

    Cơ sở 1: Tòa nhà FOMEX, ngõ 68 đường Lưu Hữu Phước, Mỹ Đình, TP Hà Nội

    Cơ sở 2: 79/3 Trần Xuân Soạn, Phương Tân Thuận Tây, Quận 7. Tp. HCM

    Hotline: 0976578989

    Email: quatvimax@gmail.com

    NHÀ MÁY SẢN XUẤT

    Địa chỉ: Lô 49G KCN Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

    HotLine: 0913616338
     

Chia sẻ trang này

Đang tải...